Bậc chịu lửa của công trình sản xuất

ctrlz1

Mầm xanh
Tham gia
11/10/16
Bài viết
21
Cảm xúc
0
Chào các anh chị, có một vấn đề nhờ mọi người chỉ giáo giúp ạ.
Công ty mình là nhà máy sản xuất linh kiện điệ thoại, xưởng sản xuất có kết cấu cột bằng thép, khung dầm đều bằng thép, sàn BTCT, vách tường bằng panel EPS 50mm, trần khung xương thép và panel EPS 50mm không biết bên mình chịu lửa bậc mấy nhỉ.
Mong mọi người chỉ giáo giúp cách xác định bậc chịu lửa, hạng sản xuất với ạ.
Thanhss.
 

doanhv

Mầm xanh
Tham gia
23/8/19
Bài viết
9
Cảm xúc
2
Chào bạn!
- Bậc chịu lửa của nhà và khoang cháy được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng của nó (Điều 2.6.1 QCVN06:2010/BXD).
- Nhà và các khoang cháy được phân theo bậc chịu lửa như bảng 4 điều 2.6.2. QCVN 06:2010/BXD.
- Xác định giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng theo: Phụ lục C TCVN 2622:1995- Phòng cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế.
Trân trọng!
 