Ứng dụng Gom Rác GRAC

bể lắng sơ cấp= lắng 1

  • Thread starter khunglong
  • Ngày gửi

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Những số liệu bạn đưa ra đều mang tính chung chung, không thể mang ra kết luận được đâu, muốn có hiệu suất khử các chất ô nhiễm thì phải có các thông số đặc trưng khác nữa (vận tốc lắng, tỉ trọng nước, tải trọng cặn...)
Nhưng nếu tính nhanh thì cũng có thể sử dụng các số liệu của bạn cũng được.
Cho mình góp thêm hiệu suất xử lí của xử lí cơ học:
+ SS: 75 - 90%
+ BOD5: 20 - 35%
+ Khử Nitơ: 10 -35%

tham khảo: Xử lí nước thải đô thị và công nghiệp - Lâm Minh Triết
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hiệu suất xử lý của bể lắng 1 (bể lắng sơ cấp)

Hiệu suất xử lý của bể lắng 1 phụ thuộc nhiều vào loại nước thải. Thông số hiệu suất cũng chỉ là nói chung thôi. Nếu sử dụng cho xử lí nước thải sinh hoạt thì cũng có thể tạm chấp nhận được vì nước thải sinh hoạt tương đối ổn định. Tương đối thôi nha.
Đối với các loại nước thải khác thì phải sử dụng số liệu kinh nghiệm hoặc dùng thí nghiệm lắng tĩnh để xác định hiệu quả khử ô nhiễm của nước thải
 
N

nguyenxuanthuy1085

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
bể lắng sơ cấp = lắng 1

những thông tin rất hữu ích

bể lắng sơ cấp thì hiệu suất lắng không thể đòi hỏi cao được

chỉ có tác dụng xử lý ban đầu thôi

công việc tiếp theo sẽ do những thiết bị sau giả quyết : bể lắng thứ cấp, bể trung hòa ....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các thông số các bạn nêu đều cố định phải ko? Mình có nhớ đã đọc ở đâu đó là sau khi đi qua sonh chắn rác, SS và BOD đềo giảm đi 5% đúng ko?
Các thông số trên đều là thông số lí thuyết, nó thay đổi tùy theo nhiều điều kiện khác nhau, loại nước thải khác nhau.
Nước thải đi qua song chắn rác thì BOD và SS giảm đi 5% đúng là sách có nói như vậy. Nhưng lí do tại sao BOD và SS giảm là như thế nào thì mình cần phải phân biệt rõ ràng, ko phải là do song chắn rác chặn lại được đâu nha .
Lúc thiết kế mình không sử dụng 5% này trong tính toán, thì nó sẽ an toàn hơn .
 
Top