Cùng nhau thảo luận về BOD:N:P, COD:N:P

vitek088

Cỏ 3 lá
Bài viết
57
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình được biết là các bể vi sinh hiếu khí cần duy trì BOD5:N:p = 100:5:1.
Theo tài liệu mình có được thì để xử lý nước thải sơn chứa nhiều hydro các bon thì nước thải đầu vào vi sinh BOD5:COD > 50%, đại loại họ bảo là có BOD5 thì bọn vi sinh mới sống để xử lý COD được.
=> Theo mình hiểu là COD:N:p = 200:5:1

Vấn đề là chỉ số COD đầu vào vi sinh bên mình thường là khoảng 1000 mg/l, COD trên bể hiếu khí chỉ là 50-130 mg/l.
Vậy mình cần căn chỉnh COD:N:p theo đầu vào hay theo bể vi sinh.

Công nghệ bên mình:
Nước thải => Hoá lý => Lắng bùn => Thiếu khí => Hiếu khí => lắng vi sinh => MT.

Mình đem thắc mắc này hỏi nhà thầu bên mình thì họ bảo nước thải bên mình có N,P rồi (thường nhỏ hơn 1mg/l) nên không cần châm N, P nữa. Chỉ số BOD5:N:p=100:5:1 nó lằng nhằng lắm không làm theo cách đó được.... Mình nghĩ có lẽ họ giấu nghề.

Anh em nào hiểu về vấn đề này hướng dẫn giúp mình với
 