Có công ty A thuê công ty hạ tầng KCN B về thoát nước. Trong hợp đồng ko ghi rõ chất lượng nước của A khi thải vào hệ thống thoát nước của bên hạ tầng B, nhưng lại ghi rõ nước sau khi qua hệ thống xử lý của hạ tầng B đạt chất lượng QCVN cột A.

Như vậy nước thải bên A trước khi thải vào hệ thống thoát nước của B có nhất thiết phải đạt QCVN cột B hay ko?

Luật nào quy định phải như vậy?

Mong các bác góp ý!!!!
 
  • Like
Reactions: de^

quangtungctn

Mầm xanh
Tham gia
2/7/10
Bài viết
7
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vấn đề là nước thải của Công ty A thuộc loại nào:

Dệt nhuộm hay là chế biến hải sản .....

1. Nếu nguồn tiếp nhận là: sông, hồ, biển ........vv.. thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên & Môi trường đều đã có Quy chuẩn áp dụng bắt buộc cho từng loại nước thải.

2. Nếu là xả vào Hệ thống thoát nước đô thị thì thuộc quản lý của Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước đo, đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 09/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước đô thị và Khu công nghiệp.

Nếu cần chi tiết thì liên hệ lại, mình sẽ Tư vấn cụ thể hơn.
 

hai samba

Mầm xanh
Tham gia
14/10/11
Bài viết
7
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
theo như trường hợp ở công ty e thì trong hợp đồng có ghi và bên cạnh đó UBND tỉnh cũng trực tiếp có công văn yêu cầu các công ty nằm trong KCN phải xử lý nước thải sơ bộ lên cấp độ B trước khi xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.
e cũng hỏi các bác 1 chút:
như đã nêu trên. trong trường hợp công ty e muốn nâng cấp hệ thống sử lý nước thải của mình lên cấp độ A trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN thì lúc này có phải trả phí xử lý cho bên công ty hạ tầng KCN kia ko?
 

quangtungctn

Mầm xanh
Tham gia
2/7/10
Bài viết
7
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước thải của Cty bạn đã xử lý đến B rồi thì quá tốt rồi, nếu bạn muốn đầu tư đạt A và đề nghị không trả phí xử lý nước thải thì nhà máy XLNT tập trung của KCN sẽ đói à?, còn khấu hao đầu tư nhà máy, chi phí vận hành, duy tu sửa chữa nạo vét hệ thống thóat nước KCN ai chịu, nói chung bạn vẫn phải đóng phí thôi. Bạn sẽ phải điều chỉnh HĐ, chạy cơ chế......vv... phức tạp lắm.
 
  • Like
Reactions: de^

thien.udc

Mầm xanh
Tham gia
7/3/13
Bài viết
20
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xem lại hợp đồng.
Phần căn cứ hợp đồng đều có các văn bản pháp lý.
Xem các văn bản pháp lý đó. Nếu các văn bản pháp lý đó không nói gì....thì hợp đồng sai sót-> điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp-> hoặc là bạn chấp nhận xử lý đến B -> hoặc là bạn lung tung ben lên rồi lại phiền phứt.
 

rainbow

Mầm xanh
Tham gia
11/3/13
Bài viết
18
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
2. Nếu là xả vào Hệ thống thoát nước đô thị thì thuộc quản lý của Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước đo, đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 09/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước đô thị và Khu công nghiệp.

Theo thông tư 09/TT-BXD thì:

Điều 1. áp dụng quy chuẩn nước thải theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Nghị định 88/2007/NĐ-CP
Nước thải khác (không phải nước thải sinh hoạt) xả vào hệ thống thoát nước phải bảo đảm quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước. Trường hợp không bảo đảm quy chuẩn thì phải được xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Trong khi Bộ Xây dựng chưa ban hành quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước thì tạm thời áp dụng cột C tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945:2005 nước thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Hiện nay TCVN 5945:2005 được thay bởi QCVN 40:2011/BTNMT, còn quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước của bộ xây dựng thì mình tìm hoài ko thấy, ko biết bộ đã ban hành hay chưa? Anh em nào biết giải đáp giúp mình với nha! :32:
 

hanhtrinhxanh

Mầm 2 lá
Tham gia
5/3/13
Bài viết
27
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
e cũng hỏi các bác 1 chút:
như đã nêu trên. trong trường hợp công ty e muốn nâng cấp hệ thống sử lý nước thải của mình lên cấp độ A trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN thì lúc này có phải trả phí xử lý cho bên công ty hạ tầng KCN kia ko?

Thông tư 09/2007/TT-BXD có quy định:

Miễn trừ đấu nối hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước theo quy định tại khoản 1, Điều 45 của Nghị định 88/2007/NĐ-CP
1. Hộ thoát nước nào trong phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước tập trung muốn được miễn trừ đấu nối để xả trực tiếp ra môi trường phải làm đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương tổ chức kiểm tra chất lượng nước thải, cách thức xả, nếu bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì có văn bản chấp thuận gửi cho hộ thoát nước được miễn trừ và đơn vị thoát nước trên địa bàn.
3. Chi phí kiểm tra chất lượng nước thải do hộ thoát nước chịu.


Như vậy nếu cty bạn nâng cấp lên loại A thì sẽ được miễn đấu nối, khi đó cty bạn sẽ ko phải trả phí xử lý nước cho cty hạ tầng. Nhưng muốn được như thế, cty bạn phải làm đơn xin như trình tự trên.

Thân.
 

hanhtrinhxanh

Mầm 2 lá
Tham gia
5/3/13
Bài viết
27
Cảm xúc
0

Đính kèm

  • HD XLNT CTY.docx
    25.1 KB · Lượt xem: 2,602

hai samba

Mầm xanh
Tham gia
14/10/11
Bài viết
7
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
có 1 vấn đề nữa e xin hỏi mọi ng:
cty e hiện tại vừa khắc phục hiện tượng nước thải Sinh hoạt chảy vào hệ thống thu gom nước mưa bằng cách xây lại đường thu gom NT SH dưới dạng đường bê tông có nắp, tuy nhiên khi trời mưa thì có 1 lượng nhỏ nước mưa rò rỉ vào. Vì vậy bên cty hạ tầng yêu cầu bên e sửa lại để tránh nước mưa chảy vào đường ống NT SH này... e thì nghĩ điều này ko quá quan trọng vì lượng nước mưa này rất nhỏ... vậy e xin hỏi việc không để nước mưa chảy vào hệ thống NT có quy định trong điều luật nào ko hoặc bên cty e có phải tu sửa lại đường ống NT SH này theo yêu cầu của cty hạ tầng ko?
 