Hệ thống xư lý nước thải Bệnh viên đa khoa Tp.Buôn Ma Thuột

  • Thread starter hoangvu79
  • Ngày gửi
H

hoangvu79

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bữa nay có kết quả chưa bấc? Không biết công trình này ở đâu mình có thể đi tham quan 1 bữa không nhỉ? Rất mong bạn giúp đỡ nhé! Thank iu!
Thank u đã quan tâm: lần 1 lấy mẫu: 21/12/2009 - Viện Vệ Sinh Dịch tễ Tây Nguyên lấy mẫu
( Tp Buôn Ma Thuột)

Ngày 30/12 ra kết quả sau xử lý: BOD=34, NO3-= 46.5 ( NO3- trc xử lý = 18)
Không hiểu sao cái NO3- lại cao hơn trc xử lý nữa, còn "ông nội" BOD nữa lại vượt tí xíu, đang " nằm vùng" Tp Buôn Ma Thuột nè! Chắc ăn Tết trên này lun, heee kg dc về " Đất Võ" ăn Tết rùi! bun wa ah!!! Nước sau lọc trong vắt mà lại "dính" BOD & NO3-!:32:
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thank u đã quan tâm: lần 1 lấy mẫu: 21/12/2009 - Viện Vệ Sinh Dịch tễ Tây Nguyên lấy mẫu
( Tp Buôn Ma Thuột)

Ngày 30/12 ra kết quả sau xử lý: BOD=34, NO3-= 46.5 ( NO3- trc xử lý = 18)
Không hiểu sao cái NO3- lại cao hơn trc xử lý nữa, còn "ông nội" BOD nữa lại vượt tí xíu, đang " nằm vùng" Tp Buôn Ma Thuột nè! Chắc ăn Tết trên này lun, heee kg dc về " Đất Võ" ăn Tết rùi! bun wa ah!!! Nước sau lọc trong vắt mà lại "dính" BOD & NO3-!:32:
Sao NO3- lai tăng vậy? Bác cho xin sơ đồ công nghệ mình xem cái, có gì anh em cho ý kiến :007::007:
 

Snow_wolf

Active Member
#10
H

hoangvu79

Guest
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Sao NO3- lai tăng vậy? Bác cho xin sơ đồ công nghệ mình xem cái, có gì anh em cho ý kiến :007::007:
Sơ đồ công nghệ:
Ngăn thứ 3 hầm tự hoại -> Mương lắng cát -> Hố thu -> Diều hòa -> FBR 1,2 -> Trung gian -> Lọc cát, than -> Khử trùng -> OUT

Kg hiểu tại sao NO3- vẫn cao, vừa rồi là Kết quả 15/01 vẫn bị NO3-!
Bùn rất đẹp, nước rất trong như Aquafina vậy! Chắc bỏ của chạy lấy người wa!
 

Snow_wolf

Active Member
#13
H

hoangvu79

Guest
#14
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình không biết hiện giờ có Quy chuẩn mới cho nước thải bệnh viện hay chưa? Nhưng theo tiêu chuẩn 7382-2004 về nước thải bệnh viện thì NO3- vẫn có quy định.

Còn vấn đề N-NO3 và T-N, hoặc N-NH4 mong bạn có thể nói rõ thêm.
NO3- tính theo N! 7382-2004 mức 1: NO3- N la 30 mà! Đã test 2 lần rồi mà NO3- vẫn kg đạt đã thử:
1/ Nước từ ngăn lắng của FBR ra tới bể trung gian là lọc NGAY ( Kg lưu quá 1h)
2/ Nước tại ngăn lắng thì NO3- lại đạt mà các chỉ tiếu lại vượt! Kg lẽ bể lọc áp lực cho nhầm Ure thay CÁT ah? ( Xả hoàn toàn bồn lọc luôn) nước vào - ra khỏi bồn lọc là lấy liền!
Có ai gap trường hợp này chưa ?:no:
 

Snow_wolf

Active Member
#15
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NO3- tính theo N! 7382-2004 mức 1: NO3- N la 30 mà! Đã test 2 lần rồi mà NO3- vẫn kg đạt đã thử:
1/ Nước từ ngăn lắng của FBR ra tới bể trung gian là lọc NGAY ( Kg lưu quá 1h)
2/ Nước tại ngăn lắng thì NO3- lại đạt mà các chỉ tiếu lại vượt! Kg lẽ bể lọc áp lực cho nhầm Ure thay CÁT ah? ( Xả hoàn toàn bồn lọc luôn) nước vào - ra khỏi bồn lọc là lấy liền!
Có ai gap trường hợp này chưa ?:no:
Bạn khử trùng bằng cách nào ?
 
#16
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NO3- tính theo N! 7382-2004 mức 1: NO3- N la 30 mà! Đã test 2 lần rồi mà NO3- vẫn kg đạt đã thử:
1/ Nước từ ngăn lắng của FBR ra tới bể trung gian là lọc NGAY ( Kg lưu quá 1h)
2/ Nước tại ngăn lắng thì NO3- lại đạt mà các chỉ tiếu lại vượt! Kg lẽ bể lọc áp lực cho nhầm Ure thay CÁT ah? ( Xả hoàn toàn bồn lọc luôn) nước vào - ra khỏi bồn lọc là lấy liền!
Có ai gap trường hợp này chưa ?:no:
Tại ngăn lắng bạn có cho thêm PAC hay cái j k?
 
H

hoangvu79

Guest
#17
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tại ngăn lắng bạn có cho thêm PAC hay cái j k?
Nước thải từ ngăn lắng bể FBR -> Bể trung gian -> Bồn lọc -> Bể khử trùng! -OUT

Mà ở đấy chỉ có 1 Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên có chức năng phân tích nên " phán sao nghe vậy". Có lấy mẫu đem HCM nhưng cũng như vậy! NO3- chắc NÓ thích ở trên CAO kg muốn xuống THẤP
 
#18
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải bệnh viện chứa nhiều vi sinh, kể cả hóa chất trong ngành y... Đồng thời cũng là nước thải từ nhà vệ sinh của bệnh nhân và công nhân viên. Nước thải này đặc trưng là Nitơ rất cao kể cả sau khi qua hầm tự hoại.
Vấn đề ở đây là khâu xử lý Nitơ chưa tốt, 2 bể FBR thực sự chưa xử lý hết Nitơ (Bản thân bể FBR không phải để xử lý vấn đề Nitơ)
Và cuối cùng là muốn nghiệm thu không phải để bỏ của chạy lấy người là phải bùa thôi (cái này không hay nhưng bây giờ đa số các công ty môi trường đều làm vậy). Híc..híc..híc....
 