Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Lọc - Khử trùng : Cái nào đứng trước

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hiệu suất của khử trùng tỉ lệ nghịch với lượng cặn lơ lửng (SS) ở đầu vào của bể khử trùng (disinfection tank) . Do đó để hiệu suất khử trùng cao thì cần phải đặt bể lọc trước khi khử trùng.
 
C

cuc-vang

Guest
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Lọc - Khử trùng

Hiệu suất của khử trùng tỉ lệ nghịch với lượng cặn lơ lửng (SS) ở đầu vào của bể khử trùng (disinfection tank) . Do đó để hiệu suất khử trùng cao thì cần phải đặt bể lọc trước khi khử trùng.
Rất đồng ý về quan điểm này. Nhưng mà thực tế mình lại thấy có rất nhiều trạm xử lí nước thải lại đặt Lọc áp lực ở sau giai đoạn khử trùng đó bạn.
Điều này có thể vì lí do: khử trùng sẽ sinh ra 1 lượng SS (suspendes solid-cặn lơ lửng) nhất định.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Rất đồng ý về quan điểm này. Nhưng mà thực tế mình lại thấy có rất nhiều trạm xử lí nước thải lại đặt Lọc áp lực ở sau giai đoạn khử trùng đó bạn.
Điều này có thể vì lí do: khử trùng sẽ sinh ra 1 lượng SS (suspendes solid-cặn lơ lửng) nhất định.
Điều này là đúng đó, hiện tại tui cũng đang làm như vậy :46: , thực tế chứng minh nên các bạn yên tâm
 

Snow_wolf

Active Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khử trùng (disinfection) - Lọc (filtration) ==> Chlor free

Cảm ơn bà con mình góp ý.
Nhưng sao tui cứ thấy run run khi làm. Vì nếu để tên khử trùng này đứng trước lọc cũng đồng nghĩa với việc phải tăng lượng chlor châm vào để diệt vi sinh ==> Vượt quá ngưỡng chlor dư (chlor free) thì toi mạng.
Nước đầu ra thì thấy trong nhưng mà đi phân tích thì biết ngay.
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khử trùng đứng trước có thể sẽ giúp tránh vi sinh phát triển trong lớp cát lọc, bên cạnh đó một số loài VSV có khả năng chịu chlorine như nang cryptosporidium và giardia, phương pháp lọc cũng có hiệu quả với 2 loài này vì chúng có kích thươc tương đối lớn trong các loài VSV.
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đồng ý là khi xử lý mình phải linh động nhưng theo mình được biết thì kích thước các lỗ vật liệu lọc ở những giai đoạn sau (ví dụ như lọc RO...) rất là bé, nếu mình đặt khử trùng trước sẽ rất dễ gây ra nghẹt các lỗ vật liệu lọc do đó làm cho hiệu quả quá trình lọc giảm đi.
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đồng ý là khi xử lý mình phải linh động nhưng theo mình được biết thì kích thước các lỗ vật liệu lọc ở những giai đoạn sau (ví dụ như lọc RO...) rất là bé, nếu mình đặt khử trùng trước sẽ rất dễ gây ra nghẹt các lỗ vật liệu lọc do đó làm cho hiệu quả quá trình lọc giảm đi.
Chưa thấy mối liên hệ nào giữa nghẹt lọc (RO) và khử trùng với chlo cả, chỉ thấy màng RO bị thủng và hư luôn
 
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thầy em dạy vầy:
Lọc áp lực- Khử trùng
Phải đặt lọc áp lực trước, nếu không thiết kế như vậy thì khử trùng bằng hóa chất sẽ gây ăn mòn kim loại
Theo W (mạo muội hóng hớt một tí nha) thì thầy bạn nói là hợp lý trong điều kiện VN vì do không dư rả tiền nên các thiết bị lọc thường được chế tạo bởi vật liệu không cao cấp. W đã may mắn có dịp đến một nhà máy sản xuất các mo-dun thiết bị xử lý nước thải tiêu chuẩn ở Đức (sản xuất sẵn, khi thiết kế công trình chỉ cần lựa chọn và ghép lại) thì hầu như tất cả các thiết bị này đều có khả năng chịu ăn mòn rất cao.

À W còn nghe lỏm từ bà xã (bà xã W là kỹ sư công nghệ xử lý) nói rằng là trong một số trường hợp người ta còn châm Clo ngay từ đầu cơ, lý do là ngoài mục đích khử trùng thì Clo còn góp phần xử lý cái Ni-tơ-rat hay Ni-tơ-rit gì đó. Bả phán rằng là cần phải căn cứ vào đặc tính nước thải cần xử lý thì mới quyết định công nghệ được. W nghe chả hiểu gì nhưng cũng thấy có lý.ha ha
 

Snow_wolf

Active Member
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
lọc - khử trùng giai đoạn nào đứng trước

Thầy em dạy vầy:
Lọc áp lực- Khử trùng
Phải đặt lọc áp lực trước, nếu không thiết kế như vậy thì khử trùng bằng hóa chất sẽ gây ăn mòn kim loại
Xử lí nước thải thì chắc chắn là là bồn lọc sẽ bị ăn mòn rồi . Nhưng phải xét lại là tuổi thọ công trình là bao nhiêu . Nếu tuổi thọ cỡ 3 năm đổ lại thì đâu cần tốn chi phí quá cao cho việc chống ăn mòn . Sử dụng các vật liệu thông thường + phủ vài lớp sơn chống rỉ hay epoxy là OK rồi .
 