Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Since 2007

Nước sau xử lý có màu vàng - Help me!

thuyquangminh

Mầm xanh
Tham gia
20/10/09
Bài viết
7
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà!

Em có một việc cần sự giúp đỡ của các bác. Em đang thi công một trạm xử lý nước sinh hoạt nông thôn cs 60m3/h, sau khi nước được xử lý qua cụm lắng lọc trọng lực mà nước đầu ra vẫn còn màu vàng như đầu vào. Hic! Ai có cao kiến gì thì giúp e với nhé, vui lòng gửi về địa chỉ thuynguyen2918@gmail.com. Em cảm ơn và xin hậu tạ.
Còn một điều nữa là trong quá trình xử lý cho hóa chất vào mà nước không kết tủa được.:30:
 

GaCongNghiep

Mầm 2 lá
Tham gia
19/1/09
Bài viết
37
Cảm xúc
1

thanhhuyendomi

Hạt giống tốt
Tham gia
14/7/11
Bài viết
3
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào bạn, có thể bạn đã cho chất keo tụ quá nhiều nên các hạt cặn trong nước bị đảo chiều điện tích, chúng tích điện cùng loại với chất keo tụ nên quá trình keo tụ không xảy ra hoặc là giá trị pH nước thô thấp <5.5 hoặc > 7.5 thì khi bạn cho phèn (phèn nhôm) vào thì quá trình keo tụ sẽ không diễn ra được hoặc xảy ra rất kém do không có tác nhân Al(OH)3 sinh ra mà chỉ có muối Al3+ ở pH thấp và AlO2 ở pH cao sinh ra mà thôi, cho nên nước ở bể lắng nhìn như nước thô. khi các chất bẩn trong nước không được tách ra thì chúng vẫn tồn tại ở dạng keo tức là kích thước nhỏ hơn 0,1micromet, với kích thước đó thì nó không được giữ lại trên bề mặt cát lọc của bể lọc nhanh trọng lực đâu bạn . Bạn tham khảo và thử kiểm tra lại thông số xem sao nhé. Hy vọng là giúp được bạn mặc dù hơi trễ.
 

sabecowater

Hạt giống tốt
Tham gia
26/7/11
Bài viết
1
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn.Mình hiện tại cũng đang công tác trong ngành :D.Hiện chỗ mình đang sử dụng nguồn nước mặt từ sông đào rất không ổn định về độ đục và các tính chất hóa lý khi có mưa lũ (độ đục có khi hơn 250NTU) nhưng chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn rất cao.Bạn có thể nói rõ nguồn nước và hóa chất đang dùng không?Mình cũng từng gặp cả 2 vấn đề này nhưng đều xử lý rồi!Bạn nhớ vấn đề cốt yếu là độ cứng tổng TAC và pH nước nguồn!chỗ mình sử dụng CO2 + NaOH + FeCl3.cực kì hiệu quả nhưng hơi mắc tiền :)
 

duytan_ttn

Mầm 2 lá
Tham gia
11/1/10
Bài viết
35
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
UM. BẠN ĐẶC RA CHO MỌI NGƯỜI MỘT BÀI TOÁN, NHƯNG KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC ĐƯỢC RỒI, BỞI VÌ THIẾU DỮ KIỆN. NƯỚC SAU KHI SỬ LÝ MÀ ĐỘ MÀU VẪN CÒN CAO CÓ RẤT NHIỀU NGUYÊN NHÂN, CÓ KHẢ NĂNG LÀ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN QUÁ CAO, VÀ CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ (THƯỜNG THÌ ĐỐI VỚI NƯỚC NGẦM), CÁCH XỬ LÝ CŨNG KHÁ ĐƠN GIẢN, BẠN NÊN XÂY DỰNG THÊM CÔNG TRÌNH LÀM THOÁNG, CÓ THỂ KẾT HỢP THÊM XỬ LÝ HÓA CHẤT (PAC CHẲN HẠN). NẾU BẠN SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MẶT VẤN ĐỀ CÓ THỂ DO BẠN DÙNG KHÔNG ĐÚNG LOẠI HÓA CHẤT CẦN THIẾT. MÌNH CŨNG LÀM NƯỚC NÔNG THÔN, CÓ MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC RẤT KHÓ XỬ LÝ DO pH KHÁ CAO, HOẶC QUÁ THẤP, MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC DÙNG PAC XỬ LÝ RẤT TỐT NHƯNG CÓ MỘT SỐ NÓ LẠI KHÔNG CHỊU LOẠI HÓA CHẤT NÀY VÀ PHẢI DÙNG PHÈN NHÔM, ĐÔI KHI PHẢI KẾT HỢP CẢ HAI. THẬM CHÍ CÓ NGUỒN NƯỚC MÌNH PHẢI DÙNG CẢ PAC, PHÈN NHÔM, POLYMER, SÔĐA THÌ NÓ MỚI CHỊU KEO TỤ VÀ TAO BÔNG ĐỂ LẮNG. NÓI CHUNG NẾU BẠN MUỐN XỬ LÝ NƯỚC ĐẠT CHẤT LƯỢNG CẦN PHẢI HIỂU RỎ TÍNH BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CỦA NÓ, LÀM THÍ NGHIỆM JARTEST XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC LOẠI HÓA CHẤT VÀ LIỀU LƯỢNG CẦN THIẾT ĐỂ XỬ LÝ. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
 

congtythienson

Cây ăn trái
Tham gia
25/6/11
Bài viết
83
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Thiên Sơn chuyên về lọc nước, xử lý nước giếng khoan dân dụng và công nghiệp. Các bạn cần cứ alo hoặc gửi mail cho mình mình sẽ tư vấn nhé.
Chúng tôi luôn hoạt động với tôn chỉ:
“Mang sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất trao cho khách hàng”
Để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất xin liên hệ :
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Thiên Sơn.
Điên thoại: 04.232.13579- 04.33.886.999
Hotline :Loan 0948.118.999
Website : www.locnuocthienson.com.vn - www.locnuocbonnuoc.com
Email:thiensonvietnam@gmail.com_-_locnuocthienson@gmail.com
 

vietnamchemtech

Cây công nghiệp
Tham gia
16/7/08
Bài viết
291
Cảm xúc
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công nhận chủ thớt cho cái đề bài hay thật, xử lý nước cấp là dễ nhất trong các loại xử lý nước, xin lỗi chứ đề bài và câu hỏi "ngô nghê" quá, với học sinh phổ thông thì còn tận tình trả lời, chứ đây là qua thời sinh viên lâu rồi mà vẫn còn câu hỏi như thế. Haizzzzz
1- Nước mầu vàng đến hơn 90% là do Fe, xem đã oxi hóa hết Fe2+ lên Fe3+ chưa? Có nhiều cách để oxi hóa hết Fe, nhiều tiền thì xây mặt thoáng abc.. ít tiền thì dùng máy ozon, hóa chất (H2O2, KMnO4...)
2- Không keo tụ được là do chưa kiểm tra pH xem là bao nhiêu trước khi xử lý pH<6 thì càng cho keo tụ vào càng đục. Nâng pH đến 7,5 keo tụ = PAC, phèn...nhắm mắt cũng thấy nước trong vắt để thoải mái không bao giờ vàng lại
3- Thêm chút tiền nữa vào hệ lọc và khử khuẩn thì có thể uống luôn và ngay
 

Phantantuan9076

Mầm xanh
Tham gia
27/11/11
Bài viết
17
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
em đang làm đồ án môn học mà tìm tài liệu không ra để đề xuất công nghệ,đề tài của em là:xử lý nước cấp cho ngành dệt nhuộm có công xuất 1200m3/ngđ:anh chị nào có thể giúp em 1 công nghệ nào được không ạ?dưới đây là đầu vào của nước nguồn anh chị cố gắng giúp đỡ em với nha!thanks anh chị nhiều
Stt Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ
1 Ph 3.2
2 Độ đục N.T.U 1.5
3 Độ màu (Pt-Co) 2
4 Độ kiềm Mgđl/l 2.1
5 Tôngr chất rắn hòa tan Mg/l 500
6 Tỏng hàm lượng các muối hòa tan Mg/l 300
7 Hàm lượng sắt tổng Mg/l 28
9 Độ oxi hóa Mg/l 5.2
10 Hàm lượng co2 có trong nước nguồn Mg/l 120
11 Nhiệt độ 0c 22
 

ndff

Mầm xanh
Tham gia
3/3/09
Bài viết
24
Cảm xúc
1

GaCongNghiep

Mầm 2 lá
Tham gia
19/1/09
Bài viết
37
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Người HN được cái tự tin thật, quy chuẩn Mangan của thế giới là 0,05 mg/l mà được các anh HN nâng lên thành 0,3 mg/l rồi thành 0,5 mg/l là đủ biết rồi. Về sửa cái nhà máy nước Cáo Đỉnh nhà các anh đi đã rồi nói tiếp. Nước mỗi vùng mỗi khác, đừng tự tin quá.
Ba này lạc đâu vào nói nhảm quá! Thế giới khác, Việt nam khác "Nước mỗi vùng mỗi khác"

Chúc thành công!
 

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,833
Bài viết
42,126
Thành viên
31,234
Thành viên mới nhất
khachmua