Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Vấn đề khó hiểu??

oriole

Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Vấn đề là thế này:

Nước sau khi qua bể khử trùng Nito tăng lên gấp nhiều lần so với trước bể khử trùng.Vì sao???:02::02::02:

Thông tin:
- Đây là nước thải bệnh viện.
- Công suất 500 m3
- Công nghệ: ......biolock --> lọc băng tải --> khử trùng
- Hóa chất khử trùng clorine.

Anh em chỉ giáo zới!
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Vấn đề là thế này:

Nước sau khi qua bể khử trùng Nito tăng lên gấp nhiều lần so với trước bể khử trùng.Vì sao???:02::02::02:

Thông tin:
- Đây là nước thải bệnh viện.
- Công suất 500 m3
- Công nghệ: ......biolock --> lọc băng tải --> khử trùng
- Hóa chất khử trùng clorine.

Anh em chỉ giáo zới!
Nitơ gì?
 

oriole

Member
#6
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
hahaha...mình hỏi là điều mình thắc mắc. Thực tế là vậy mới là vấn đề khó hiểu. Mình có thể cho các bạn đi thực tế lấy mẫu về rồi tự phân tích luôn. Còn hỏi khóe nhau để làm gì?
Con người thường hay sai, máy móc đôi khi có thể sai, vậy điều sai đó có năm trong phạm vi (%) cho phép ko?
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Vấn đề là thế này:

Nước sau khi qua bể khử trùng Nito tăng lên gấp nhiều lần so với trước bể khử trùng.Vì sao???:02::02::02:

Thông tin:
- Đây là nước thải bệnh viện.
- Công suất 500 m3
- Công nghệ: ......biolock --> lọc băng tải --> khử trùng
- Hóa chất khử trùng clorine.

Anh em chỉ giáo zới!
Vì mình chưa biết rõ thông số như thế nào nên mình tạm thời đưa ra nhận xét thế này:

Trong thành phần nước thải khả năng là có chứa hàm lượng Ammonia cao. Khi dùng chlorine để khử trùng, chlorine sẽ phản ứng với Ammonia tạo ra Nitrogen (dạng khí) và một số chất khác. Phản ứng hóa học có diễn ra như sau:

2NH3 + 3HOCl --> N2 + 3H2O + 3HCl

Như vậy nếu trong thành phần nước trước khi khử trùng có hàm lượng ammonia cao, thì lượng N2 sinh ra nhiều là đương nhiên.

Mình nói thêm, về mặt lý thuyết thì điểm breaking point cho khử ammonia dùng chlorine là Chlorine - Ammonia : 7.6/1. Thực tế thì breaking point có thể đạt được từ 7-10/1. Nếu như hàm lượng Ammonia tăng lên thì hàm lượng chlorine yêu cầu để đạt tới breaking point cũng tăng. Thực tế thì nếu chỉ dùng chlorine để khử ammonia thì không khả thi do phải dùng một khối lượng lớn chlorine.

Mình không biết yêu cầu đầu ra của bạn thế nào, có yêu cầu khử ammonia không nên mình đưa ra một vài nhận xét như thế. Có gì các bạn bổ xung.
 
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Vì mình chưa biết rõ thông số như thế nào nên mình tạm thời đưa ra nhận xét thế này:

Trong thành phần nước thải khả năng là có chứa hàm lượng Ammonia cao. Khi dùng chlorine để khử trùng, chlorine sẽ phản ứng với Ammonia tạo ra Nitrogen (dạng khí) và một số chất khác. Phản ứng hóa học có diễn ra như sau:

2NH3 + 3HOCl --> N2 + 3H2O + 3HCl

Như vậy nếu trong thành phần nước trước khi khử trùng có hàm lượng ammonia cao, thì lượng N2 sinh ra nhiều là đương nhiên.

Mình nói thêm, về mặt lý thuyết thì điểm breaking point cho khử ammonia dùng chlorine là Chlorine - Ammonia : 7.6/1. Thực tế thì breaking point có thể đạt được từ 7-10/1. Nếu như hàm lượng Ammonia tăng lên thì hàm lượng chlorine yêu cầu để đạt tới breaking point cũng tăng. Thực tế thì nếu chỉ dùng chlorine để khử ammonia thì không khả thi do phải dùng một khối lượng lớn chlorine.

Mình không biết yêu cầu đầu ra của bạn thế nào, có yêu cầu khử ammonia không nên mình đưa ra một vài nhận xét như thế. Có gì các bạn bổ xung.
Mình cảm ơn bạn blackandveatch nhé. Theo mình nghĩ nếu như chuyển amonia thành nitrogen thì N tổng trong nước phải giảm chứ sao tăng được.

bạn tién hành đo mấy lần rồi, kết quả chênh lệch là bao nhiu.????
Nên có dữ liệu đưa lên chứ nói không không ai mà bít được có phải bên đó vô tình châm lộn nutrient thì sao hehe
Mình cũng cảm ơn tphsport nhé. Mình đã làm đi làm lại 4 lần, các thao tác phân tích rất kỹ, kết quả cho thấy nằm trong khoảng 115 mg/L đên 121 mg/L. vượt gấp 3 lần so với mẫu trước khử trùng.

Khó hiểu thật!
 

daibangxanh

Well-Known Member
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình cũng cảm ơn tphsport nhé. Mình đã làm đi làm lại 4 lần, các thao tác phân tích rất kỹ, kết quả cho thấy nằm trong khoảng 115 mg/L đên 121 mg/L. vượt gấp 3 lần so với mẫu trước khử trùng.
Có các nguyên nhân sau:
  • Công nghệ quá dở
  • Hóa chất Clo xử lý có vấn đề (có tạp chất chứa T-N)
---> tư vấn: thử thay thế hóa chất khử trùng trước, và nên xem lại quá trình vận hành và công nghệ
 
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Có các nguyên nhân sau:
  • Công nghệ quá dở
  • Hóa chất Clo xử lý có vấn đề (có tạp chất chứa T-N)
---> tư vấn: thử thay thế hóa chất khử trùng trước, và nên xem lại quá trình vận hành và công nghệ
thanks anh daibanhxanh. hóa chất đã thay đổi. Công nghệ này chuẩn bị đăng kí bản quyền chuyên dùng cho nước thải bệnh viện.giá thể biolock và băng tải có kích thước lỗ 40 micro mét nhập từ nước ngoài. Công nghệ này đã chạy nhiều nơi,duy nhất chỉ có nơi này bị.

Theo anh daibangxanh, giả sử vận hành có vấn đề thì nguyên nhân trực tiếp gây sự tăng đột ngột hàm lượng Nito trong nước là gì?nhờ anh tư vấn típ.:001:
 
#14
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Có các nguyên nhân sau:
  • Công nghệ quá dở
  • Hóa chất Clo xử lý có vấn đề (có tạp chất chứa T-N)
---> tư vấn: thử thay thế hóa chất khử trùng trước, và nên xem lại quá trình vận hành và công nghệ
Đúng là công nghệ quá dở.
Chlorine có chứa tạp chất T-N : Khả năng này khó xẩy ra.
Tuy nhiên nếu xét nghiệm đúng + định luật bảo toàn khối lượng thì đây là giả thuyết hợp lý nhất đến lúc này.
Bạn cứ nghe lời ĐBX thử xem. Dùng clorine của Inđo xem sao.
 
Top