Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Về vận hành trạm xử lý nước thải chung của CCN./.

  • Thread starter alo058
  • Ngày gửi
A

alo058

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L

Em là một nhân viên quản lý môi trường của một cơ quan nhà nước, em sắp được chủ đầu tư bàn giao vận hành trạm xử lý nước thải chung của CCN (KCN vừa và nhỏ), em cũng đã có trong tay quy trình vận hành của TXLNT, nhưng em thắc mắc 1 só điều là:
1. Không thấy đề cập đến việc duy tu sửa chữa các bể xử lý, các thiết bị xử lý, vận hành trong quyển quy trình vân hành, vậy việc đó em yêu cầu chủ đầu tư cung cấp được ko? Hay là vấn đề này em fải tự tìm hiểu?
2. Trong quyển quy trình vận hành có nói về Sự cố và xử lý sự cố của hệ thống như sau: mỗi lần hệ thống điều khiển tự động hay các thiết bị đo lường, kiểm tra, vận hành gặp sự cố như bịhư hỏng,thì fải chuyển qua chế độ vận hành bằng tay và cần fải cho người kiểm tra và sửa chữa lại. Vậy mình fải liên hệ với ai để yêu cầu họ kiểm tra và sửa chữa?
3. Mỗi lần làm vệ sinh các bể thì mình fải cho bể đó ngừng hoạt động, như thế có ảnh hưởng đến qui trình hạot động của cả hệ thống ko? vì hệ thống là một chuỗi hoạt động liên tuc.
4. Vấn đề vệ sinh bể hay kiểm tra các thiết bị thì bao lâu làm 1 lần? vấn đề này bên chủ đẩu tư sẽ lên kế hoạch hay là em tự lên kế hoachk khi đã được bàn giao TXLNT?
Em đang gặp một số thắc mắc như trên, em hy vọng rằng các anh em trong diễn đàn sẽ hỗ trợ và trao đổi với em về các vấn đề này. Em rất mong được sự hỗ trợ và chỉ dẫn của mọi người. Xin chân thành cám ơn!
 

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình xin góp ý một số ý kiến như sau:
1. Việc bảo trì, di tu, sữa chữa các thiết bị máy móc thì trong sổ tay vận hành phải có , bạn phải yêu cầu nhà thầu và bổ sung đầy đủ.
2. Đương nhiên là trong thời gian bảo hành (thường là 1 năm) thì nhà thầu phải xử lý các sự cố xảy ra.
Khi gặp sự cố thì bộ phận vận hành chuyển qua chế độ bằng tay hoặc ngừng hoạt động rồi gửi công văn cho nhà thầu để họ xử lý
3. Vấn đề vệ sinh các bể thì tuỳ vào bể nào? nếu là bể vi sinh thì sẽ ảnh hưởng đến mức độ phục hồi của hệ thống còn các bể hoá lý thì không.
4 + 5: Vấn đề vệ sinh, bảo trì, kiểm tra các thiết bị thì bạn cứ căn cứ vào sổ tay hướng dẫn vận hành của nhà thầu cung cấp là chính xác nhất. Nếu một nhà thầu đã xây dựng đến quy mô XLNT cho KCN thì sẽ đầy đủ và chuyên nghiệp hơn vấn đề bàn giao, đào tạo hướng dẫn vận hành rồi.

Chào bạn
 

anhdang

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
cho mình hỏi bạn 1 tí. cơ quan của bạn và chủ đầu tư có liên hệ như thế nào? công trình XLNT đó do ai thi công và thiết kế? (vì một trong 2 đơn vị này phải có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kỹ thuật cũng như hướng dẫn vận hành bảo dưỡng cho chủ đầu tư). đơn vị thi công đã vận hành thử và bàn giao chưa? bạn phải nắm rõ vấn đề này thì mới biết ai có trách nhiệm đối với việc bạn hỏi được. chào thân ái!
 
A

alo058

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Em làm ở Trung tâm Khuyến công & TVPTCN, trực thuộc Sở Công Thương KH, chủ đầu tư là Sở Công Thương KH và đơn vị nhận thầu, thi công là 1 Cty ở Đà Nẵng. Hiên nay công trình TXLNT vẫn đang trong quá trình hoàn tất việc lắp đặt thiết bị, đến cuối tháng 4 năm nay sẽ hoàn tất và vận hành thử, rồi bàn giao cho chủ đầu tư - Sở Công Thương, Sở Công Thương sẽ bàn giao cho Trung tâm KC & TVPTCN vì đây là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp CCN theo Quyết định của UBND tỉnh. Và cuối cùng em sẽ là người vận hành TXLNT này.
 

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nếu vậy thì lúc bàn giao bạn phải chú ý đầy đủ các giấy phép:
1. Sổ tay vận hành trạm
2. Giấy phép môi trường của trạm (ĐTM trạm, bản vẽ thoát nước chung, ...)
3. Thuyết minh công nghệ và các giấy tờ kỹ thuật của trạm XLNT
4. CO/CQ các máy móc thiết bị
5. Giấy phép đầu tư (nếu có)
Ngoài ra lúc chuyển giao công nghệ bên chủ đầu tư nên nhờ nhà thầu xây dựng 1 quy trình vận hành trạm theo dạng văn bảng và các mẫu có sẵn.
Thân chào
 
D

dai son

Guest
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Đáng tiết là bạn chưa có kinh nghiệm trong quá trình giám sát khi lắp đặt thiết bị cũng như vận hành, rất dễ bị lừa trong tiếp nhận công trình thụ hưởng trên ngoài góp ý của những bạn trên bạn cần theo dõi thật kỹ các thiết bị, làm theo đúng hướng dẫn của họ, khi thiết bị bị hư bạn chớ dại sữa, mà phải bắt họ sữa theo ý mình chừng nào tốt mới thôi, phải có thêm những đồng nghiệp về điện, cơ khí giỏi hổ trợ...:gun_nep:
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Chào các bạn! mình đã đọc các ý kiến của các bạn về vần đề nay! Hiện nay mình cũng đang quản lý trạm xử lý nước thải tập trung cho KCN. Tuy nhiên, về vấn đề vệ sinh các bể trong hệ thống (bể hiếu khí, bể điều hòa...) mình cũng chưa biết định kỳ là bao lâu phải vệ sinh chúng. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này có thể chia sẻ cho mình được không? Còn phần nữa là các bác có kinh nghiệm gì trong việc quản lý môi trường của KCN ko? Mình quản lý môi trường chung của KCN, tuy nhiên mình vẫn chưa biết làm thế nào cho tốt. Mọi người giúp mình nha! Thanks mọi người!
 

nuida

New Member
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Chào các bạn! mình đã đọc các ý kiến của các bạn về vần đề nay! Hiện nay mình cũng đang quản lý trạm xử lý nước thải tập trung cho KCN. Tuy nhiên, về vấn đề vệ sinh các bể trong hệ thống (bể hiếu khí, bể điều hòa...) mình cũng chưa biết định kỳ là bao lâu phải vệ sinh chúng. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này có thể chia sẻ cho mình được không? Còn phần nữa là các bác có kinh nghiệm gì trong việc quản lý môi trường của KCN ko? Mình quản lý môi trường chung của KCN, tuy nhiên mình vẫn chưa biết làm thế nào cho tốt. Mọi người giúp mình nha! Thanks mọi người!
Sao mà giống mình thế,mình cũng làm như bạn. về vệ sinh thì bể lăng I và II 1 tuần 1 lần còn bể ĐH + hiếu khí mình chưa thấy vệ sinh lần nào nên chưa biết(mà chắc cũng không cần vệ sinh đâu vì thấy khá ổn).
Còn BQL KCN thì làm mấy báo cáo (của phòng , sở, nhà báo....), tập huấn công tác môi trường, tổng hợp DTM, giám sát,báo cáo MT định kỳ,thực hiện DTM và các hoạt động về MT của doanh nghiệp là tốt rồi. Chứ BQL KCN nhiều việc lắm biết mô mà làm. hehe có gì thiếu sót mong ae bổ sung thêm.
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hầu hết hiện tại các thiết bị như bồn lắng hình phểu, bể lắng... đều làm bằng composite - sẻ đảm bảo được chất lượng và bền với thời gian hơn.
Việc yêu cầu cung cấp thiết bị phải đồng bộ từ ban đầu, và phải đặt chất lượng lên hàng dầu, vì nếu sau này bảo trì thì sẻ tốn chi phí và công sức rất nhiều.

Mong các bạn đóng góp ý kiến.
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
mình cũng làm quản lý 1 nhà máy XLNT tập trung của KCN. Chỗ mình khi bàn giao nhà thầu chỉ chuyển giao công nghệ không có sổ tay vận hành. Sau mình phải tự làm nhật ký vận hành nhà máy thôi. Trong quá trình vận hành thường 1 tuần mình tổng vệ sinh các bể trừ bể điều hòa và bể Ae. Bể điều hòa chắc cuối năm mình sẽ vệ sinh. Bể Ae không vệ sinh trừ khi bể có sự cố. Ngoài ra do vẫn đang trong giai đoạn bảo hành mỗi khi có sự cố mình báo nhà thầu lên sửa. Khi hết bảo hành mình đang lên kế hoạch thuê họ bảo dưỡng định kỳ hàng năm.
 
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
chọn hôm nào ko sản xuất hoặc là cắt nước, cúp điện là xong :005:
Khu công nghiệp chổ anh ở đâu vậy?làm ăn kiểu gì mà một tháng cúp điện hay cúp nước 4 lần(tương đương 4 ngày) như vậy có mà chết à.hay chỉ là lời nói cho trẻ con nó nghe vậy.hộ gia đình còn không chịu nỗi nữa nói chi một khu công nghiệp hay khu công nghiệp chổ anh chỉ 20m2 chỉ có 2 người làm việc.:gaolbird:
 
#15
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Đứng trên cương vị quản lý môi trường KCN thì đừng nên dại dột mà lên kế hoạch vệ sinh các bể lắng, bể điều hòa cho cơ quan nhà nước biết.Bể sinh học càng không nên vệ sinh vì ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nước sau khi vệ sinh.Cứ âm thầm lặng lẽ, vì chưa có KCN nào ở Miền Nam có xây thêm đường ống tuần hoàn từ bể cân bằng về bể gom,cũng như bể dự phòng sự cố( quá tốn kém) Khi xây hệ thống đã tốn kém lại tốn thêm khoảng đó nữa( bỏ tiền ngân hàng sướng hơn) chỉ khổ cho người quản lý thôi.Lưu ý ( Việc vệ sinh chỉ diễn ra trong 1,2 ngày).Thời gian này đủ rồi, và cơ quan nhà nước sẽ không có thời gian lập đoàn và lấy mẫu tại hiện trường. Còn nếu thật sự gặp sự cố như sập bể thì nên có văn bản gửi cơ quan nhà nước.Ngược lại đứng trên cương vị nhà nước: Quan trắc tự động 24/24 tại vị trí xả thải của tất cả KCN, CCN,( quá tốn kém nhưng tương lai sẽ áp dụng).Quan tâm , tập huấn người dân hiểu và biết về môi trường để mỗi người dân trở thành CSMT.Thông cáo số điện thoại nóng gọi về CSMT....
 
#16
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
kcn Vinatex tân tạo cúp điện t4 hàng tuần, tự đấm vào mồm đi, ngu mà láo, ko bít im mm đi cho nước nó trong :021:
Chửi sướng chưa.Anh là "Rừng già" mà.Và giờ thì đã có người khẳng định khu có khu công nghiệp MN nghĩ xả hơi 4 ngày/tháng .(nhớ tranh thủ tổng vệ sinh các bể chứa nha anh trai :30: ).Rất nhiều người được quyền xem thứ 4 là chủ nhật.và chủ nhật phải đi làm.
 

tndt88

New Member
#17
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình cũng mới tiếp quản các trạm XLNT được khoảng 6 tháng mà chưa có kinh nghiệm gì cả.
Hiện tại mình đang quản lý 5 trạm trong đó 3 trạm CN tổng khoảng 70m3/ngày + 2 trạm SH tổng khoảng 550m3/ngày.

Hiện mình quản lý 7 người =>>> làm thế nào để 1 tuần vệ sinh từng ấy bể được nhỉ.
Cao thủ
 