Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước thải bến cảng??

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hiện tui đang phải tính cho HTXL nước thải công nghiệp, công suất 5m3/ngày, có SS = 1650 mg/l, oil = 150 mg/l, có sử dụng bể tuyển nổi để vớt dầu rồi nhưng sợ không đạt TCVN 5945 về SS. Vậy nên xài bể lắng gì?Đặt trước hay sau bể điều hòa thì tốt?
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Sửa lần cuối:
P

phong-lan

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn có thể cho mình biết thêm về tính chất nước thải được không?
Loại hình sản xuất của nhà máy là gì?
Vì bạn đưa nước thải sao chỉ có mỗi SS và dầu mỡ. Nước thải còn bị dạng ô nhiễm nào nữa không?

Nếu có đầy đủ những thông tin trên thì tui nghĩ công nghệ mình đưa sẽ chính xác hơn nhiều.
 
C

cuc-vang

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Sử dụng tuyển nổi chỉ khử được SS và dầu mỡ ở hiệu suất tương đối.
Bạn có thể kết hợp tuyển nổi và keo tụ để đạt được hiệu quả tốt hơn nhiều.
Sau keo tụ kết hợp với tuyển nổi có thể đạt Tiêu chuẩn loại B đấy.

1 2 3 dzô 100%
 

daibangxanh

Well-Known Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
5m3/ngày thì lưu lượng nhỏ nên theo mình có thể dùng công nghệ như vầy:
bể điều hòa--> bể tuyển nổi--> bể lắng--> bồn lọc áp lực
như vậy nước đầu ra bị khống chế SS cho bạn <100 mg/l (TCVN 2005 cột 2)
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nước thải của một khu vực hoạt động trong cảng, ngoài hai yếu tố đó ra thì còn có BOD,COD tương đối, N,P nữa nên dù nhiễm dầu cũng phải sử dụng biện pháp sinh học(ở đây tui dùng SBR do tính chất dòng thải ko liên tục) để đạt đầu ra loại B.
Ngoài ra, do lưu lượng nhỏ nên tui còn có tham vọng hạn chế công trình xử lý, giảm tối thiểu chi phí nữa (ham quá,he)
 
Sửa lần cuối: