Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước thải trước khi vào RO

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chào các bạn
Mình đang gặp phải vấn đề hết sức hóc búa đây mong các bạn xem qua rồi góp ý giúp mình với.
Là thế này,công ty mình đang sử dụng mật rĩ (phế thải đường) để sản xuất nguyên liệu, trước đây công suất ít thì không sao hệ thống xử lí nước thải củ mình vẫn xử lí tạm ổn. Sau khi nâng công suất lên đến khoảng 800m3/ngày thì hệ thống của tớ quá tải,nước đầu vào nó có COD khoảng 50.000, TDS khoảng 10.000, conductivity: 10.0000.
Công nghệ của mình như sau:
Bể điều hòa- Bể UASB- bể Aeroten - Bể lắng Clarifier - Lọc RO- Bể chứa.
Tuy đã đầu tư cả hệ thống lọc RO rồi nhưng nước thải của công ty tớ vẫn chưa đạt lắm, phần nước đã xử lí RO thì cực tuyệt tuy nhiên lượng nước thải đậm đặc còn lại từ RO thì vô cùng khó xử lí. Có bạn nào biết thì chỉ giúp mình với nhé (loại đậm đặc này COD khoảng 90.000-100.000,TDS khoảng 40.000, conductivity khoảng 30.000)
Ngoài ra khi vận hành đúng ra sau bể Aeroten có thể chúng ta nên có bể trung gian để keo tụ tạo điều kiện cho bùn lắng tốt rồi đưa qua clarifier sau đó mới đưa vào RO để cho khỏi bị kẹt và làm hại hệ thống RO. Nhưng nếu sử dụng hóa chất trợ keo tụ vào bể keo tụ thì mình lại sợ hóa chất đó sẽ đi theo dòng nước vào phá huỷ hết hệ thống màng của RO hết.
Mong các bạn quan tâm và góp ý cho mình với nhé, cám ơn trước nhé.

Các bạn giúp mình với hiện tại công ty mình chỉ hoạt động với 30% công suất thôi, để tìm phương án giải quyết chứ nếu để tiếp tục thế cơ quan chức năng sẽ sờ gáy mất.
 
Sửa lần cuối:
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hiện tại diễn đàn chúng ta có bạn nào có kinh nghiệm vận hành RO không chỉ giúp mình vấn đề hóc búa đầu trang này với, mình đang cần sự giúp đỡ.
Bác up thông số nước thải đầu vào (Lưu lượng thiết kế, COD, pH, độ cứng, độ kiềm, TDS, TSS, Kali, clorua,...) và thông số kỹ thuật của màng (loại màng, tổng diện tích màng, áp suất hoạt động, hiệu suất phân riêng, pH tối ưu,...) lên đi tôi có thể tư vấn được. Còn nếu không có thông số thì tốt nhất bác gọi lại nhà thầu cung cấp thiết bị nói họ chạy giùm cho.
nguyen_vuthuy@yahoo.com.vn
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bác up thông số nước thải đầu vào (Lưu lượng thiết kế, COD, pH, độ cứng, độ kiềm, TDS, TSS, Kali, clorua,...) và thông số kỹ thuật của màng (loại màng, tổng diện tích màng, áp suất hoạt động, hiệu suất phân riêng, pH tối ưu,...) lên đi tôi có thể tư vấn được. Còn nếu không có thông số thì tốt nhất bác gọi lại nhà thầu cung cấp thiết bị nói họ chạy giùm cho.
nguyen_vuthuy@yahoo.com.vn
Theo như yêu cầu của bạn mình đã up lên nguyên bản thông số đầu vào và đầu ra của nó để chúng ta tham khảo và dễ dàng đóng góp ý kiến luôn nè

NƯỚC THẢI THÔ

1. Lưu lượng cấp vào 3
M /Hr : 15.0
2. Phạm vi áp suất họat động bar : 45-60
3. Áp suất họat động Max. bar : 65
4. Nhiệt độ nước thải, danh nghĩa ( C) : 35-40
5. pH ---- : 5.5-6.2 max
6. Total Dissolved Solid(vô cơ) mg/ltr : 12000 max
7. Độ dẫn điện cấp vào μs/cm : 18,000
8. Total Suspended Solids ppm : 4000 max
9. Total Dissolved Solids (Total) mg/ltr : 25,000 max
10. Nước thải có độ dẫn điện μs/cm : 16,800 max
11. Tổng độ cứng theo CaCO3 mg/ltr : 1400 max
12. Độ cứng Calcium theo CaCO3 mg/ltr : 800 max
13. Độ cứng Magnesium , CaCO3 mg/ltr : 600 max
14. M-alkalinity as CaCO3 mg/ltr : 800 max
15. P- Alkalinity as CaCO3 mg/ltr : Nil
16. Chlorides as Cl mg/ltr : 5000 max
17. Sulphates as SO4 mg/ltr : 500 max
18. Iron as Fe mg/ltr : 0.9 max
19. Oil & Grease mg/ltr : <5
20. Free chlorine mg/ltr : Nil
21. Dissolved Silica as SiO2 mg/ltr : 35 max
22. COD mg/ltr : 22000 max
23. BOD mg/ltr : 10,000 max

NƯỚC QUA LỌC RO :

1. Lưu lượng nước qua lọc RO 3
M /Hr : 12.0
2. Tỉ lệ thu hồi ---- : 80%
3. TDS mg/ltr : 1000 max
4. Conductivity μs/cm : 2000 max
5. pH mg/ltr : 6.0-7.0 max
6. Total Hardness as CaCO3 mg/ltr : 50 max
7. Chloride as Cl mg/ltr : 100
8. Sulphates as SO mg/ltr : 50
9. Iron as Fe mg/ltr : 0.05
10. Dissolved silica as SiO mg/ltr : 5 max
11. COD mg/ltr : 250 max
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn dùng bao nhiêu cột RO và lắp đặt lâu chưa?
Mình có công chuyện không lên diễn đàn được nên trả lời các bạn hơi chậm,mong diễn đàn thông cảm nhé.
Bạn matrix ơi, hệ thống của mình nhiều lắm, phải hơn 100 module lẫn (cột RO theo cách gọi của bạn).
Thật ra minh muốn các bạn đóng góp để chúng ta hiểu hơn về loại hình xử lí nước thải tốn kém này thôi chứ hiện tại bên mình cũng đang vận hành khá ổn.
Chỉ có duy nhất một điều mà mình cứ trăn trở hoài nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm được đó là: phần nước thải đậm đặc khoảng 10%, cái mà RO không cho qua màng mà còn lưu lại đưa ra (bọn mình gọi là nước đậm đặc Reject), nó có độ đậm đặc với các chỉ tiêu gấp 5-7 lần nước đầu vào nữa
Mong có bạn nào có cao kiến gì thì giúp mình và diễn đàn để mọi người được học hỏi cũng như có được sự thảo luận thú vị nhé.
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chỉ có duy nhất một điều mà mình cứ trăn trở hoài nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm được đó là: phần nước thải đậm đặc khoảng 10%, cái mà RO không cho qua màng mà còn lưu lại đưa ra (bọn mình gọi là nước đậm đặc Reject), nó có độ đậm đặc với các chỉ tiêu gấp 5-7 lần nước đầu vào nữa
Em đoán chắc đấy là phần nước thải không qua được cột lọc, gần giống như phần cặn trong bể lắng cắt và lượng nước này bằng khoảng 10% lượng nước ban đầu. Nếu xử lý yếm khí chắc cùng không ổn. Theo em nghĩ thì để nó bay hơi tự nhiên đến lúc khô còn lượng bùn còn lại có thể đem chôn lấp hoặc làm gì thì tuỳ. Còn nếu nước thải này đậm đặc gần như bùn thì sử dụng máy ép bùn.
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em đoán chắc đấy là phần nước thải không qua được cột lọc, gần giống như phần cặn trong bể lắng cắt và lượng nước này bằng khoảng 10% lượng nước ban đầu. Nếu xử lý yếm khí chắc cùng không ổn. Theo em nghĩ thì để nó bay hơi tự nhiên đến lúc khô còn lượng bùn còn lại có thể đem chôn lấp hoặc làm gì thì tuỳ. Còn nếu nước thải này đậm đặc gần như bùn thì sử dụng máy ép bùn.
Đối với hệ thống xử lí nước thải bằng RO thì cực kì tốn kém nhưng kết quả của nó thì rất tuyệt vời, đối với một số loại nước thải cứng đầu có thông số đầu vào BOD và COD cao như vậy thì RO là một phương án khả thi. Tuy nhiên trong các module của nó là các lớp màng được sắp xếp liên tiếp nhau, cho nên khi nước thải đi qua thì luôn còn lại một phần không thể qua màng được như bạn nói.
Bạn góp ý là để bay hơi tự nhiên là không ổn rồi, vì dung dịch này tuy đậm đặc về các chỉ tiêu ô nhiễm nhưng độ bùn rất ít, hầu như toàn là nước thải thôi, vả lại công suất ngày của mình thải ra loại đó gần 50m3/day thì làm sao có chỗ chứa cho nó bốc hơi kịp được.
 
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thử tuần hoàn lại đi bác. Em nghĩ cái này có thể giải quyết được một phần.
Cám ơn bạn nhưng biện pháp này e là không ổn, bởi vì loại nước thải đậm đặc này có nồng độ ô nhiễm cao gấp 6-7 lần so với nước thải đầu vào ban đầu. Nếu đưa quay trở lại thì sợ là màng không thể xử lí được (nếu áp dụng loại nước thải với thông số ô nhiễm cao hơn mức quy định đó thì tuổi thọ của màng giảm kinh khủng, mà màng thì đắt lắm bạn ơi).
Mong lắng nghe tiếp các ý kiến đề xuất cũng như thảo luận tiếp từ các bạn
 

hoahiep

Active Member
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cám ơn bạn nhưng biện pháp này e là không ổn, bởi vì loại nước thải đậm đặc này có nồng độ ô nhiễm cao gấp 6-7 lần so với nước thải đầu vào ban đầu. Nếu đưa quay trở lại thì sợ là màng không thể xử lí được (nếu áp dụng loại nước thải với thông số ô nhiễm cao hơn mức quy định đó thì tuổi thọ của màng giảm kinh khủng, mà màng thì đắt lắm bạn ơi).
Mong lắng nghe tiếp các ý kiến đề xuất cũng như thảo luận tiếp từ các bạn
Nồng độ ô nhiễm cao 6-7 lần nhưng chỉ chiếm khoảng 10%, khi bạn tuần hoàn 100% thì nồng độ vào của bạn còn khoảng 15000 max (vẫn dưới mức max quy định đầu vào):007:
 
#14
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình có công chuyện không lên diễn đàn được nên trả lời các bạn hơi chậm,mong diễn đàn thông cảm nhé.
Bạn matrix ơi, hệ thống của mình nhiều lắm, phải hơn 100 module lẫn (cột RO theo cách gọi của bạn).
Thật ra minh muốn các bạn đóng góp để chúng ta hiểu hơn về loại hình xử lí nước thải tốn kém này thôi chứ hiện tại bên mình cũng đang vận hành khá ổn.
Chỉ có duy nhất một điều mà mình cứ trăn trở hoài nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm được đó là: phần nước thải đậm đặc khoảng 10%, cái mà RO không cho qua màng mà còn lưu lại đưa ra (bọn mình gọi là nước đậm đặc Reject), nó có độ đậm đặc với các chỉ tiêu gấp 5-7 lần nước đầu vào nữa
Mong có bạn nào có cao kiến gì thì giúp mình và diễn đàn để mọi người được học hỏi cũng như có được sự thảo luận thú vị nhé.
Ok, bên đó đã tốn tiền đầu tư hoành tráng như vậy thì vận hành đâu thể lơ mơ được ha.
Còn dòng Reject, để xử lý có nhiều cách,... Nhưng xét quy mô đầu tư rất hoành tráng như vậy thì tốt nhất là đầu tư hệ thống cô đặc và sấy phun để sản xuất nguyên liệu cho phân bón may ra gỡ gạc được một chút.
 
#15
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nồng độ ô nhiễm cao 6-7 lần nhưng chỉ chiếm khoảng 10%, khi bạn tuần hoàn 100% thì nồng độ vào của bạn còn khoảng 15000 max (vẫn dưới mức max quy định đầu vào):007:
Với hệ thống lọc màng ý kiến tuần hoàn là rất hay nhưng phải thể hiện trên pilot để xác định thông số vận hành trước khi áp dụng thực tế.
Với hệ thống lọc màng: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, mọi thắc mắc xin liên hệ nhà sản xuất.
 
#16
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nồng độ ô nhiễm cao 6-7 lần nhưng chỉ chiếm khoảng 10%, khi bạn tuần hoàn 100% thì nồng độ vào của bạn còn khoảng 15000 max (vẫn dưới mức max quy định đầu vào):007:
Bạn hoahiep oi,bạn bảo tuần hoàn 100 % là sao mình chưa hiểu lắm?
Thứ hai, đối với loại đậm đặc đó khi nó không qua được màng rồi (nó chứa các tạp chất, cặn lơ lửng,...) nên màng không cho đi qua. Nếu bây giờ lấy lại ép đi qua màng lọc lại với áp suất cao thì một là nó đi ra trở lại, hai là phải lấy màng đi ra mà thôi (vì bị hỏng màng).
Cái này bên mình đã thử rồi (phương pháp tiết kiệm đầu tiên mà) nhưng không ổn, mong nhận được các cao kiến khác nhé.
 
#17
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ok, bên đó đã tốn tiền đầu tư hoành tráng như vậy thì vận hành đâu thể lơ mơ được ha.
Còn dòng Reject, để xử lý có nhiều cách,... Nhưng xét quy mô đầu tư rất hoành tráng như vậy thì tốt nhất là đầu tư hệ thống cô đặc và sấy phun để sản xuất nguyên liệu cho phân bón may ra gỡ gạc được một chút.
đúng là bạn rất hiểu loại nước thải này, trước đây mình nhớ là đã đôi lần trao đổi với bạn về nó nhưng vẫn chưa đi đến được quyết định cuối cùng.
Sau đó các xếp của mình quyết định đầu tư hệ thống RO theo ý kiến tham mưu từ phía tư vấn, tuy nhiên để hoàn thiện và dứt điểm thì vẫn còn nhiều điều phải làm mặt dù đã đầu tư không ít tiền.
Bạn tham mưu cho mình cái đó thì trước đây mình đã từng nghĩ đến rồi, nhưng có nhiều tài liệu của nước ngoài họ đã đầu tư hệ thống làm phân bón như thế nhưng hiệu quả rất thấp.
Bạn có kinh nghiệm hay đã làm dự án nào giống vậy chưa, hay thậm chí bạn biết chỗ nào đã làm theo phương án đó thì chỉ giúp mình để mình xin sang đó thị sát học hỏi.
Bởi vì không dễ mà đưa vào bốc hơi và sấy đâu, một số nhà máy ở Hà Lan họ cho bốc hơi trước khi đưa vào sấy ai dè khi cô đặc lại, với nhiệt cao mùi nó phát tán còn kinh khủng hơn nữa.
 
#18
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo ý kiến của mình thì phần công nghệ của bạn chọn chưa hợp lý.
Nếu bạn dùng RO thì yêu cầu đầu vào RO phải đạt chất lượng rất cao rồi. Mình thấy trong sơ đồ của bạn, sau khi qua clarifier thì vào thằng ngay RO, như thế thì yêu cầu phải bảo dưỡng cho RO rất thường xuyên và các waste sẽ bám rất nhiều trong RO và tốn khá nhiều energy cho việc backwash.

Thông thường, trước khi vào RO thì nước thải sẽ phải qua một là MF/UF hay Granular Media Filtration (GMF), sau đó mới vào RO, thành phần waste sau khi qua RO là rất ít, chủ yếu sẽ ở phần pre-treatment trước đó.

Với sơ đồ công nghệ như thế này thì chi phí cho bảo dưỡng và vận hành là khá tốn kém. Mình khuyên bạn phải có phần filtration trước RO.
 
#19
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
đúng là bạn rất hiểu loại nước thải này, trước đây mình nhớ là đã đôi lần trao đổi với bạn về nó nhưng vẫn chưa đi đến được quyết định cuối cùng.
Sau đó các xếp của mình quyết định đầu tư hệ thống RO theo ý kiến tham mưu từ phía tư vấn, tuy nhiên để hoàn thiện và dứt điểm thì vẫn còn nhiều điều phải làm mặt dù đã đầu tư không ít tiền.
Bạn tham mưu cho mình cái đó thì trước đây mình đã từng nghĩ đến rồi, nhưng có nhiều tài liệu của nước ngoài họ đã đầu tư hệ thống làm phân bón như thế nhưng hiệu quả rất thấp.
Bạn có kinh nghiệm hay đã làm dự án nào giống vậy chưa, hay thậm chí bạn biết chỗ nào đã làm theo phương án đó thì chỉ giúp mình để mình xin sang đó thị sát học hỏi.
Bởi vì không dễ mà đưa vào bốc hơi và sấy đâu, một số nhà máy ở Hà Lan họ cho bốc hơi trước khi đưa vào sấy ai dè khi cô đặc lại, với nhiệt cao mùi nó phát tán còn kinh khủng hơn nữa.
Theo như cách bạn mô tả thì trên 90% bên bạn sẽ (hoặc đã) đầu tư hệ thống sấy đúng ko?
Vấn đề mùi phát sinh như bạn nói thì có lẽ dòng vào sấy chưa được khử mùi cẩn thận thôi, như nhà máy cafe hòa tan thì có ai than phiền vấn đề mùi đâu nhỉ?
Làm phân bón bằng sấy phun đúng là sang thật nhưng đôi khi chủ đầu tư sẽ chọn do đó là cách đổ chất thải có thu.
Sấy ko phải là cách tối ưu nhất nhưng vẫn là một cách hiệu quả (ko bàn đến chi phí).
 
#20
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo như cách bạn mô tả thì trên 90% bên bạn sẽ (hoặc đã) đầu tư hệ thống sấy đúng ko?
Vấn đề mùi phát sinh như bạn nói thì có lẽ dòng vào sấy chưa được khử mùi cẩn thận thôi, như nhà máy cafe hòa tan thì có ai than phiền vấn đề mùi đâu nhỉ?
Làm phân bón bằng sấy phun đúng là sang thật nhưng đôi khi chủ đầu tư sẽ chọn do đó là cách đổ chất thải có thu.
Sấy ko phải là cách tối ưu nhất nhưng vẫn là một cách hiệu quả (ko bàn đến chi phí).
Trời! Bỏ qua chi phí thì nói làm gì nữa bạn. Công nghệ xử lý thì phải bao gồm cả hiệu quả kinh tế và kỹ thuật chứ.
 
Top